Qochqinni tekshirish va qisqich ampermetr bilan elektr energiyasini o'g'irlash muammosini muhokama qilish
Qisqich ampermetrdan foydalanishga kelsak, past kuchlanishli liniyalarda qochqinning mavjudligini va liniyalarda elektr harakati mavjudligini tekshirish uchun qisqich ampermetr ishlatiladi. Asosiy operatsiyalar qochqin oqimini o'lchash, qochqinning joyini aniqlash va foydalanuvchilarning ichki liniyalari va jihozlarida qochqinning mavjudligini aniqlashni o'z ichiga oladi.
Elektr tokining oqishini va o'g'irlanishini qisqich ampermetr bilan tekshiring
1. Qoldiq oqim harakati himoyachisi normalmi yoki yo'qligini baholang.
Tarqatish transformatorida past kuchlanishli chiziqni boshqaradigan AC kontaktorining chiqish tomonidagi faza chizig'idagi sug'urtani ajratib oling. Agar hozirgi vaqtda qoldiq oqim ta'siridan himoya qiluvchi normal ishga tushirilishi mumkin bo'lsa, bu qoldiq oqim himoyachisi yaxshi ekanligini anglatadi; Aks holda, qoldiq oqim himoyachisi kapital ta'mirlanishi va almashtirilishi kerak.
2. Oqish oqimini o'lchang
Tarqatish transformatorida past kuchlanish liniyasini boshqaradigan AC kontaktorining chiqish tomonidagi neytral chiziqni ajratib oling. Keyinchalik, chiqarilgan sug'urta yadrosi bir fazaga o'rnatilgandan so'ng, faza qisqich ampermetr bilan o'lchanadi va o'lchangan oqim fazaning qochqin oqimi hisoblanadi.
Nihoyat, xuddi shu usulga ko'ra, boshqa qochqin fazalarining qochqin oqimini o'z navbatida o'lchang.
Chiziqdagi faza chizig'ining erga ulanganligi sababli asbobning katta oqim bilan shikastlanishi hodisasini oldini olish uchun qisqich ampermetrni tekshirishda birinchi navbatda katta oqim blokiga qo'yish kerak; Aniqlash oqimi kichik bo'lsa, vitesni asta-sekin kamaytiring.
3. Oqish joyini aniqlang
Oqish bilan faza chizig'i aniqlanganda, qochqinning holatini qo'shimcha ravishda baholash mumkin.
(1) Tarqatish transformatorida aniqlash.
Tarqatish transformatorida tekshirilishi kerak bo'lgan faza chizig'ini sug'urta yadrosiga ulang va neytral chiziq va boshqa ikki fazaning sigortalari uziladi. Oqish holatini aniqlash uchun jonli faza chizig'ini qisqich o'lchagich bilan tekshiring.
Samaradorlikni oshirish uchun qutbni chiziqning o'rtasiga qo'yish mumkin va oqish qismi chiziqning birinchi yarmida yoki ikkinchi yarmida ekanligini aniqlash mumkin va keyin uni aniqlash mumkin. aniqlash diapazonini toraytirish uchun oqishdan shubha qilingan chiziq qismi va boshqalar.
Nihoyat, ma'lum bir kichik diapazondagi faza chizig'ining post izolyatori aniqlanadi va bu diapazondagi faza chizig'iga ulangan foydalanuvchi liniyasining faza chizig'i aniqlanadi, bu erda yoki izolyator bir vaqtning o'zida amalga oshirilishi mumkin. qochqinning o'ziga xos qismini aniqlash uchun aniqlanadi.
(2) Foydalanuvchi ulanishida aniqlash.
Past kuchlanishli elektr uzatish liniyalarida, qisqich o'lchagichdan shubhali diapazon bilan past kuchlanishli abonent liniyasining ulanish liniyasini aniqlash uchun ham foydalanish mumkin.
Sinov paytida bir fazali elektr energiyasidan foydalanuvchilarning faza chizig'i va neytral chizig'i bir vaqtning o'zida qisqich o'lchagichning jag'lariga joylashtirilishi kerak va uch fazali elektr energiyasining uch fazali liniyalari va neytral liniyalari ham jag'larga joylashtirilishi kerak. xuddi o'sha payt.
Agar qochqinning xatosi bo'lmasa, u holda yuk oqimi va magnit oqimning vektor yig'indisi nolga teng, qisqich stolining ko'rsatkichi ham nolga teng; Agar oqish oqimi bo'lsa, qisqich ampermetri qochqin oqimini aniqlay oladi.
4. Foydalanuvchining ichki liniyalari va jihozlarida qochqinning mavjudligini tekshiring.
Muayyan usul - foydalanuvchining elektr tarmog'idagi qochqin oqimini qisqich o'lchagich bilan o'lchash va shu bilan birga foydalanuvchining elektr jihozlari va lampalarini birma-bir qo'yish va o'chirish va oqish uskunasi va lampalarni ko'rish orqali aniqlash. qisqich o'lchagich tomonidan aniqlangan qochqin oqimining o'zgarishida.
Agar barcha jihozlar va lampalar yaxshi holatda bo'lsa yoki oqish bo'lgan jihozlar olib qo'yilgan bo'lsa, lekin qisqich ampermetri foydalanuvchida hali ham oqish oqimi borligini ko'rsatsa, foydalanuvchining past kuchlanish liniyasi oqish bo'lishi mumkin va unga muvofiq davolash kerak. muayyan vaziyatga.
Ko'milgan quvur liniyasining oqish xatosi uchun biz faqat liniyalarni almashtirish yoki qayta o'rnatishni davolash usulini olishimiz mumkin.
5. Elektr oqish va o'g'irlashda e'tibor berish kerak bo'lgan muammolarni tekshiring.
Oqish xatosini qidirganda, past kuchlanishli liniyaning AC kontaktorini boshqarish uchun elektr energiyasini majburan yuborish uchun qisqa vaqt kerak bo'ladi.
Oqish nosozliklarini qidirganda, xavfsizlikka e'tibor bering, nazorat qilinishi kerak va xavfsizlik choralarini ko'ring. E'tibor bering, qisqich o'lchagich ma'lumotlarini o'qiyotganda, inson tanasi va zaryadlangan qism o'rtasida xavfsiz masofani saqlashingiz kerak.